Red Edera omgevingsventilatoren

Bericht door ralf » 03 mei 2017, 22:46

Hallo,

ik heb een red edera staan.
is al een wat ouder type (dus met de 3 potmeters als bedieningspaneel)
het probleem wat ik heb is het volgende:

tijdens het opstarten gaan na een paar minuten nadat het vuur aan is gegaan de 2 omgevingsventilatoren aan.
dit gaat dan direct met een forse snelheid en daarbij ook het volume van de fans.
ik weet dat bij een grotere warmte vraag deze ventilatoren harder gaan draaien.
maar het probleem is dat ze op het moment dat het opstartproces voorbij is ze niet verder terugzakken naar een acceptabel niveau.

nu denk ik zelf dat de temperatuursonde die in de rookgasafvoer ventilator niet goed is en niet het juiste signaal afgeeft aan het moederbord dat deze ventilatoren op een lagere stand mogen gaan draaien.

als ik de temperatuur hoger zet en ik regel de ventilatoren handmatig kan ik ze wel naar 100% draaien zodat het net is of er een vliegtuig in de ruimte staat. Ik kan ze met de potmeter naar minimale stand wel een stuk terugregelen naar (ik verwacht) 50%, maar dus niet lager.

Om te weten of deze 50% snelheid normaal is zou ik moeten weten op hoeveel volt de fans op de minimale stand draaien (althans, als ik weet wat Red aangeeft welke voltages het moederbord uitstuurt bij min en max).

Wellicht zie ik iets over het hoofd maar veel meer zit er niet in de haard wat de klacht kan veroorzaken.
Iemand een idee of een oplossing??

Of dit is de herrie waar ik het mee moet doen maar dat betwijfel ik....

Gebruikersavatar
El Torro
Pellet-specialist
Berichten: 1629
Lid geworden op: 09 nov 2013, 14:08
Contacteer:

Re: Red Edera omgevingsventilatoren

Bericht door El Torro » 03 mei 2017, 23:35

De kans dat de ventilators op Voltage gestuurd worden lijkt mij vrij klein, waar heb je die info vandaan?

ralf

Re: Red Edera omgevingsventilatoren

Bericht door ralf » 04 mei 2017, 07:15

Hoi,

Dat heb ik zelf bedacht eigenlijk.
Omdat ze wel van snelheid veranderen.
Hoe zou dat anders werken?

Gebruikersavatar
El Torro
Pellet-specialist
Berichten: 1629
Lid geworden op: 09 nov 2013, 14:08
Contacteer:

Re: Red Edera omgevingsventilatoren

Bericht door El Torro » 04 mei 2017, 08:36


HerC
Pellet-specialist
Berichten: 2162
Lid geworden op: 10 mei 2014, 17:01
Contacteer:

Re: Red Edera omgevingsventilatoren

Bericht door HerC » 04 mei 2017, 12:02

Hey El Torro.

Gezien er sprake is van drie potentiometers of regelbare weerstanden en een ouder systeem zou het misschien ook nog een systeem zonder PBM kunnen zijn...
Of zie ik het fout...

Gebruikersavatar
El Torro
Pellet-specialist
Berichten: 1629
Lid geworden op: 09 nov 2013, 14:08
Contacteer:

Re: Red Edera omgevingsventilatoren

Bericht door El Torro » 04 mei 2017, 17:38

Of zie ik het fout...
Nee dat zie je goed maar het heeft geen zin om waardes door te geven als we geen zekerheid over het type aansturing hebben.
(denk ik)?

ralf

Re: Red Edera omgevingsventilatoren

Bericht door ralf » 04 mei 2017, 18:37

We hebben het nu over het type aansturing.
Ik snap ongeveer wel waar dit over gaat.

Maar hoe wordt dit signaal afgegeven aan het moederbordje?

Zou mijn redenering kunnen kloppen dat de temperatuursonde die aan de rookgasafvoer ventilator zit niet goed is?

Zo niet, hoe komt dit signaal doorgaans bij het moederbord?

Ik heb eigenlijk alleen nog maar de omgevings temperatuursonde zien zitten.

Daarnaast nog een luchtdrukschakelaar en een Clikcson beveiliging. Maar die hebben niets met de ventilatoren van doen (volgens mij). Meer sensoren ben ik nog niet tegengekomen.

Gebruikersavatar
El Torro
Pellet-specialist
Berichten: 1629
Lid geworden op: 09 nov 2013, 14:08
Contacteer:

Re: Red Edera omgevingsventilatoren

Bericht door El Torro » 04 mei 2017, 18:42

Maar hoe wordt dit signaal afgegeven aan het moederbordje?
Over welk signaal praat je nu?
Zou mijn redenering kunnen kloppen dat de temperatuursonde die BIJ de rookgasafvoer ventilator zit niet goed is?
Zou kunnen.
Zo niet, hoe komt dit signaal doorgaans bij het moederbord?
Via de kabel aan de sensor

ralf

Re: Red Edera omgevingsventilatoren

Bericht door ralf » 04 mei 2017, 19:07

Hahaha, ja sorry.
Valt niet mee om het goed uit te drukken met typen.

Ik snap dat het signaal via het draadje gaat idd :D

Ik bedoel in mijn vraag dat het moederbord van een sensor uit de haard het signaal moet ontvangen dat de ventilatoren op een bepaalde stand moeten draaien, mijn vraag is van welke sensor of sensoren dat logischerwijs af zou kunnen komen?

Dank voor de hulp overigens!

HerC
Pellet-specialist
Berichten: 2162
Lid geworden op: 10 mei 2014, 17:01
Contacteer:

Re: Red Edera omgevingsventilatoren

Bericht door HerC » 04 mei 2017, 21:49


ralf

Re: Red Edera omgevingsventilatoren

Bericht door ralf » 04 mei 2017, 23:31

Klopt

HerC
Pellet-specialist
Berichten: 2162
Lid geworden op: 10 mei 2014, 17:01
Contacteer:

Re: Red Edera omgevingsventilatoren

Bericht door HerC » 05 mei 2017, 08:14

Dan is dit de Engelse versie. Zou je toch al een stuk verder moeten helpen.

http://www.red365.it/download/8901413200.pdf

ralf

Re: Red Edera omgevingsventilatoren

Bericht door ralf » 05 mei 2017, 09:41

De nl handleiding had ik al liggen.
Maar daar kom ik voor dit probleem niet verder mee.

Ik moet ook toegeven dat ik voordat ik hier de vraag ging stellen al serieus moeite heb gedaan waar de klacht vandaan zou kunnen komen.

Misschien maar eens op zoek gaan naar een vervangende sonde voor aan de rookgasafvoer ventilator.
Dan kan ik dat iig uitsluiten...

HerC
Pellet-specialist
Berichten: 2162
Lid geworden op: 10 mei 2014, 17:01
Contacteer:

Re: Red Edera omgevingsventilatoren

Bericht door HerC » 05 mei 2017, 13:49

Verder kan ik je ook niet helpen...
Indien de kachel vroeger wel normaal reageerde kan je zoals je schrijft eens beginnen met de t° sondes te vervangen...

Eigenlijk begin ik mij af te vragen waar al die zelfstandige specialisten zitten die op dit forum reclame komen maken met de belofte van hulp te bieden aan onze leden.... Moeten we dit dan ook hier aan banden leggen....

Gebruikersavatar
El Torro
Pellet-specialist
Berichten: 1629
Lid geworden op: 09 nov 2013, 14:08
Contacteer:

Re: Red Edera omgevingsventilatoren

Bericht door El Torro » 05 mei 2017, 16:47

Probeer er eens achter te komen welk type sensor het is en kijk of de weerstand nog een normale waarde heeft en wisseld bij temperatuurschommelingen.

ralf

Re: Red Edera omgevingsventilatoren

Bericht door ralf » 08 mei 2017, 16:26

Het was me nog niet eerder opgevallen maar ik zie net dat ik de achtersteen mis....
Ik heb zo'n vermoeden dat ik daarmee het probleem oplos (als ik een nieuwe kan bestellen, ergens).

Door 2 verhuizingen en een jaartje in de opslag denk ik dat deze ergens is gesneuveld en dat ze het zijn vergeten te melden...

HerC
Pellet-specialist
Berichten: 2162
Lid geworden op: 10 mei 2014, 17:01
Contacteer:

Re: Red Edera omgevingsventilatoren

Bericht door HerC » 09 mei 2017, 09:52

ralf schreef:ik zie net dat ik de achtersteen mis....
Voor een goede werking is de kachel best compleet hé :)

ralf

Re: Red Edera omgevingsventilatoren

Bericht door ralf » 09 mei 2017, 12:10

Dat ik het niet eerder gezien heb is wel heel kippig.
Maar goed, kan me voorstellen dat als dit er niet in zit dat die sensor ook niet weet waar hij aan toe is.
Daarentegen, ben ik er niet geheel zeker van dat het met een nieuwe steen opgelost is.


Maar we moeten ergens mee beginnen...

Is er hier op het forum toevallig een verdeler van red onderdelen actief??

HerC
Pellet-specialist
Berichten: 2162
Lid geworden op: 10 mei 2014, 17:01
Contacteer:

Re: Red Edera omgevingsventilatoren

Bericht door HerC » 09 mei 2017, 15:07


Plaats reactie