HRV 160 op c.v

Plaats reactie
neptunus52

HRV 160 op c.v

Bericht door neptunus52 » 23 nov 2014, 10:01

Sinds januari 2014 ben ik in het bezit van een nordic cv kachel HVR160
Het installeren was niet eenvoudig. Ik heb de pelletkachel tussen mijn bestaande gas cv ingebouwd welke ik met een driewegklep kan by-passen zodat de warmte niet via mijn bestaande cv naar buiten verdwijnt. Heb na veel problemen toch de kachel werkend gekregen, helaas bleven de radiatoren aan de onderkant koud. Ontlucht , maar geen resultaat. De kachel is voorzien van vele parameterinstellingen en mogelijkheden . Het bedrijf waar ik mijn kachel had gekocht kon mij niet veel helpen maar gaven me de naam en email adres van de importeur die mij goed hielp met mijn technische problemen. Over het 55 gradenventiel, dat zorgt dat de kachel eerst op temperatuur komt alvorens de radiatoren verwarmt, had ik zo mijn twijfels. Is de doorlaat wel groot genoeg? Werkt de pomp wel goed? De importeur van de pomp Milo verzekerde mij dat het type pomp de juiste was voor deze toepassing. Als ik het 55 graden ventiel verving door een afsluiter welke ik kon regelen dan was het probleem opgelost maar zakte de watertemperatuur van de kachel .Dus het 55 gradenventiel terug gemonteerd
Alles verbeterde als ik de kachel max liet branden(meer temperatuur), maar dan werd het in de woonkamer (waar de kachel staat )te warm, radiatoren werden dan ook aan de onderkant warm. De kachelventilator in de laagste stand hielp. Het probleem van de (koude)radiatoren moet nog opgelost worden. Het is jammer dat de kachel na het opstarten s'morgens vroeg in maximale stand brand, Het eerste wat ik dan doe is hem minimaal zetten. Misschien dat het via een parameter is aan te passen. Wat warmte betreft is het een prima kachel. Als het gaat vriezen verwacht ik geen problemen wat capaciteit betreft.
Wordt vervolgt

Gebruikersavatar
El Torro
Pellet-specialist
Berichten: 1629
Lid geworden op: 09 nov 2013, 14:08
Contacteer:

Re: HRV 160 op c.v

Bericht door El Torro » 23 nov 2014, 17:08

Het probleem van de (koude)radiatoren moet nog opgelost worden.
Is dat dan een probleem?
Als je het overal warm hebt is het toch goed?

HerC
Pellet-specialist
Berichten: 2162
Lid geworden op: 10 mei 2014, 17:01
Contacteer:

Re: HRV 160 op c.v

Bericht door HerC » 23 nov 2014, 17:45

Denk dat het veel te maken heeft met het aantal radiatoren er op aangesloten zitten en de afstand tussen de radiatoren en de kachel.

Heb dit op de laatste batibouw een paar keer besproken met diverse importeurs....

Wanneer er een groot aantal radiatoren gevoed moet worden moet het vermogen van de kachel erop aangepast zijn. Wanneer dat vermogen dan hoog is zal de ruimte waar de kachel geplaatst is dan weer bij momenten (afhankelijk van de behaalde watertemperatuur) oncontroleerbaar warm worden...

neptunus52

Re: HRV 160 op c.v

Bericht door neptunus52 » 23 nov 2014, 20:26

Wat herc schreef klopt, de verst geplaatste radiatoren worden niet of gedeeltelijk warm.
Jammer want in de serre waar we eten wordt de radiator maar gedeeltelijk warm en in de garage
blijft de radiator op minimum vermogen van de kachel koud. meestal zet ik de kachel voor we gaan eten op maximum.zodat dit probleem is opgelost. Het is jammer dat het vermogen van de kachel niet met meer standen in te stellen is i.p.v. min of max. De watertemperatuur van de kachel staat ingesteld op 75 graden. Van de week zal ik de voetventielen van de radiatoren die wel warm worden wat begrenzen , misschien dat het helpt

Gebruikersavatar
El Torro
Pellet-specialist
Berichten: 1629
Lid geworden op: 09 nov 2013, 14:08
Contacteer:

Re: HRV 160 op c.v

Bericht door El Torro » 23 nov 2014, 20:42

Wat is het vermogen van je cv ketel? er van uitgaande dat je daarmee geen problemen hebt.

neptunus52

Re: HRV 160 op c.v

Bericht door neptunus52 » 23 nov 2014, 21:11

Hallo El Torro, het vemogen is 20kw , hetzelfde als mijn gas cv.
Gebruik ik mijn gas cv dan heb ik nergens problemen. Misschien is het verkeerd van mij om ze met elkaar te vergelijken. Als er lucht in de leidingen zou zitten zou ik het met de gas cv ook problemen hebben maar dat is niet zo. Ikzelf ben verknocht op mijn pellet cv en alles wat ermee te maken heeft. en wil dit probleem met behulp van het forum op te lossen. Ik heb er geen warmtewisselaar tussen gemonteerd, misschien dat hiermee het probleem is opgelost?

Gebruikersavatar
El Torro
Pellet-specialist
Berichten: 1629
Lid geworden op: 09 nov 2013, 14:08
Contacteer:

Re: HRV 160 op c.v

Bericht door El Torro » 23 nov 2014, 21:45

Ik vind het wel leuk om mee te denken, maar ben ook maar een leek.

Een warmtewisselaar is volgens mij alleen nodig als je verschillende vloeistoffen hebt die niet mogen mengen en dat is bij jouw niet het geval.

Zit er verschil op de pomp van de cv en de pomp van de pelletkachel wat betreft het vermogen of debiet?

neptunus52

Re: HRV 160 op c.v

Bericht door neptunus52 » 23 nov 2014, 22:25

ik denk het niet, de leverancier van de milo pomp verzekerde mij dat de keuze van de pomp goed is. laat ik het ventiel er van tussen, dan is de doorstroming goed maar dan zakt de temperatuur van het water snel naar beneden in de kachel wat weer verontreiniging veroorzaakt.
Het ventiel regelt in feite de uitgangstemperatuur van het water door de kachel:. hoe warmer ik de kachel stook hoe meer retourwater door de kachel ,dus meer water naar de radiatoren Op dit moment is het buiten niet koud en wil ik de kachel niet op maximaal instellen omdat het in de kamer dan te warm wordt. Het enige nadeel is dat de serre en de garage niet voldoende verwarmt wordt (afstand wat Herc al schreef)

Gebruikersavatar
El Torro
Pellet-specialist
Berichten: 1629
Lid geworden op: 09 nov 2013, 14:08
Contacteer:

Re: HRV 160 op c.v

Bericht door El Torro » 23 nov 2014, 22:55

ik denk het niet
No offence, maar aan denken hebben we niets, controleer het zelf door de type plaatjes te vergelijken.

En staat de radiators in de living eigenlijk dicht op het moment?
Lijkt mij logisch omdat je kachel daar staat.

HerC
Pellet-specialist
Berichten: 2162
Lid geworden op: 10 mei 2014, 17:01
Contacteer:

Re: HRV 160 op c.v

Bericht door HerC » 24 nov 2014, 11:30

neptunus52, hoeveel radiatoren worden er door de kachel aangestuurd? Wat is het vermogen van de radiatoren? en over welke afstand spreken we uiteindelijk?

neptunus52

Re: HRV 160 op c.v

Bericht door neptunus52 » 24 nov 2014, 18:51

Herc /El Torro,
Mijn kachel staat in de woonkamer, radiatoren staan dicht, het is nu 23,5 graden. Kachelventilator staat op stand 1 (1-3).
Na de pelletkachel splits de leiding (28mm)naar links en rechts.
Op links zitten aangesloten:
woonkamer radiator 240x40 dubbelplaats dicht
gang 120x50 ,, open
gang 90x50 ,, open
douche 150x50 ,, open
bovenverdieping 80x50 ,, open
100x60 ,, open
100x60 ,, dicht

op rechts zit aangesloten:
woonkamer radiator 240x40 dubbelplaats dicht
slaapkamer ,, dicht
keuken 130x50 ,, open
serre 240x50 ,, open
garage1 120x100 enkel open
garage 2 200x50 dubbel open

temperatuur water 61
retourwater temp 35 graden

Op dit moment heb ik alle radiatoren links dicht gezet.
gevolg is dat temperatuur retourwater zakt naar koud.
Na een half uurtje merk ik dat de radiatoren aan de rechtse leiding aangesloten, warmer worden. De onderkant van de radiator in de serre wordt nu veel warmer
De retourleiding blijft nog steeds koud.Volgens mij logisch omdat op dit moment het warme water in de radiatoren doorstroomt en het koude water terug naar de kachel stroomt.
Ik wacht nu even af.
het rechtse gedeelte is het langste wat leidingen betreft

HerC
Pellet-specialist
Berichten: 2162
Lid geworden op: 10 mei 2014, 17:01
Contacteer:

Re: HRV 160 op c.v

Bericht door HerC » 24 nov 2014, 19:11

Waw, zijn wel heel veel radiatoren...volgens mij zal je hier toch keuzes moeten gaan maken...
Als dit alles warm moet gestookt worden zal je de kachel in de hoogste stand moeten gaan plaatsen met als gevolg dat je een sauna gaat creëren van je woonkamer...

Heb je dat zelf geinstalleerd of werd dit zo geinstalleerd door de firma?

neptunus52

Re: HRV 160 op c.v

Bericht door neptunus52 » 24 nov 2014, 19:39

Ik heb alles zelf geinstalleerd. Op internet heb ik ook veel informatie gevonden hoe ik de pelletkachel aan moest sluiten.
Ik heb net weer mijn rondje gedaan en merk dat de radiatoren warmer worden. Dit geef mij al een tevreden gevoel. Ik kan de kachel wel hoger stoken maar ik heb slechts 2 standen. min of max. jammer dat er geen tussenstand op zit.
De HVR heeft ook een Eco stand maar dan schakel hij meer in/uit wat soms problemen geeft met verstopping van het branderbakje waardoor de kachel in storing valt. In de minimumstand brandt hij de gehele dag constant, verbruik is nu 15 kg pellets/dag en 1x per 5 dagen de asla leeg maken.Ik heb zo ook geen koek in het bakje.Wat ik misschien ook kan proberen is de pellettoevoer verhogen. Ik kan gaan van -5 tot +5. hij staat nu op -2.Hetzelfde voor de luchttoevoer, ook -2 Dit omdat het met de voorbije dagen wel 25 graden werd in de woonkamer ,dit was ook niet zo aangenaam. Tevens zal ik de kachelventilator uit zetten om de temperatuur niet te laten oplopen. Nogmaals, het is een kachel met veel instelmogelijkheden.

neptunus52
Pellet-newbie
Berichten: 1
Lid geworden op: 05 jan 2022, 17:08
Contacteer:

Re: HRV 160 op c.v

Bericht door neptunus52 » 05 jan 2022, 17:16

Probleem met de pelletkachel is intussen opgelost.
Pelletkachel werkt al een paar jaar zonder problemen.
Mijn oplossing was een warmtewisselaar plaatsen tussen de pelletkachel en de bestaande cv.
Alle ruimtes in het huis warmen zonder problemen op

Joske
Pellet-newbie
Berichten: 9
Lid geworden op: 14 jan 2022, 16:39
Contacteer:

Re: HRV 160 op c.v

Bericht door Joske » 27 mar 2023, 13:17

Neptunus54, wat versta jij onder een warmte wisselaar? En hoe aangesloten?