Rook de kamer in ;-(

Copernicus
Pellet-newbie
Berichten: 3
Lid geworden op: 11 Apr 2016, 17:54
Contact:

Rook de kamer in ;-(

Berichtdoor Copernicus » 11 Apr 2016, 18:11

Allemaal,

Heb een probleem met mijn pelletkachel en ben op zoek naar goede raad.
Ik heb een quadrafire castille kachel, deze staat van oktober 2012. Hij heeft al goed werk geleverd.
Als ik hen nu opstart eindigt de rook in de kamer en gaat de CO melder terecht loeien.
In de muur zit een ingemetste rvs buis, hierin heb ik dan een andere rvs buis die aangesloten zit op de kachel tot in de schoorsteen.
Tussen deze 2 buizen door komt de rook terug de kamer in bij opstarten.

Het rookafvoer systeem is van af de kachel een rvs buis recht op recht (horizontaal) de bestaande potten schoorsteen in.
De schoorsteen is gemaakt van potten en is +/- 7 meter hoog, vroeger van een houtkachel en 25 jaar oud.
Als de kachel niet opstaat trekt de schouw goed. (getest met een sigaret)

Alvast, THX

Gebruikersavatar
El Torro
Pellet-specialist
Berichten: 767
Lid geworden op: 09 Nov 2013, 14:08
Contact:

Re: Rook de kamer in ;-(

Berichtdoor El Torro » 11 Apr 2016, 18:24

Welke dichting zit er tussen de 2 buizen?
Als daar nog rook door komt is dat duidelijk niet in orde.
Welke diameters hebben de buizen en de potten?


Zie hier voor alle voorschriften:
viewtopic.php?f=6&t=1879

Copernicus
Pellet-newbie
Berichten: 3
Lid geworden op: 11 Apr 2016, 17:54
Contact:

Re: Rook de kamer in ;-(

Berichtdoor Copernicus » 11 Apr 2016, 19:03

De uitgang van de kachel is een buis van 80 tot in de potten. De potten kan ik niet meten maar ik gok 25x25cm.
De buis waar de buis inzit is 100 en er zit geen dichting in.

Gebruikersavatar
El Torro
Pellet-specialist
Berichten: 767
Lid geworden op: 09 Nov 2013, 14:08
Contact:

Re: Rook de kamer in ;-(

Berichtdoor El Torro » 11 Apr 2016, 20:03

Totaal verkeerde opbouw dus.

Gebruikersavatar
herc
Pellet-specialist
Berichten: 1552
Lid geworden op: 10 Mei 2014, 17:01
Contact:

Re: Rook de kamer in ;-(

Berichtdoor herc » 11 Apr 2016, 22:03

Vreemd dat er zoveel jaren geen enkel probleem was.

Ben je zeker dat de schouw volledig open is?

Copernicus
Pellet-newbie
Berichten: 3
Lid geworden op: 11 Apr 2016, 17:54
Contact:

Re: Rook de kamer in ;-(

Berichtdoor Copernicus » 12 Apr 2016, 06:35

Vrees een beetje voor de schouw, heb de laatste tijd vaak vogels in de buurt van de schouw gezien.
Torro, hoe zou ik dit best oplossen?
thx

Gebruikersavatar
El Torro
Pellet-specialist
Berichten: 767
Lid geworden op: 09 Nov 2013, 14:08
Contact:

Re: Rook de kamer in ;-(

Berichtdoor El Torro » 12 Apr 2016, 09:19

Als het een nest is dan moet je dat uiteraard (laten) verwijderen en een bescherming installeren.

Als het de schouw zelf is dan (laten) intuberen.

Gebruikersavatar
herc
Pellet-specialist
Berichten: 1552
Lid geworden op: 10 Mei 2014, 17:01
Contact:

Re: Rook de kamer in ;-(

Berichtdoor herc » 14 Apr 2016, 16:01

En makker, hoe zit het ondertussen?


Terug naar “Quadra-Fire”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast