uitvallen pelletkachel extraflame duchessa

Plaats reactie
johank

uitvallen pelletkachel extraflame duchessa

Bericht door johank » 06 feb 2013, 23:28

Beste


Mijn pelletkachel valt constant uit met foutcode DEPR FAIL (onderdruksensor)

hoe kan men dit asap oplossen (pelletkachel met CV en het gaat koud worden)


Groetjes



Johan

Gebruikersavatar
Koen
Site Admin
Berichten: 494
Lid geworden op: 24 sep 2012, 22:04
Locatie: Sint-Joris-Weert
Contacteer:

Re: uitvallen pelletkachel extraflame duchessa

Bericht door Koen » 07 feb 2013, 09:41

DEPR FAIL:
In de handleiding vind ik het volgende terug:

Oorzaken
The door is not properly closed.
The ash drawer is not properly closed.
The depression sensor is faulty.
The heating chamber is dirty.
The fume exhaust pipe is blocked.

Oplossingen
Verify the hermetic closure of the door.
Verify the hermetic closure of the ash drawer.
Verify exhaust pipe and heating chamber are clean.
Other resetting operations must be carried out by an authorised technician.

Heb je dit al allemaal gecontroleerd?
Houtpelletsfan van het eerste uur
Baxi/HS Tarm Multi-Heat 2.5 24kW pelletketel
http://www.pelletsforum.be

bokske

Re: uitvallen pelletkachel extraflame duchessa

Bericht door bokske » 12 feb 2013, 16:17

Ik heb ook een extraflame wel ander type , ik heb ook dit probleem gehad bij mij loog het aan de pellets (deze waren van het merk plospan en kwamen van HUbo winkel) voordien ook met plospan verwarmd en geen probleem . Zelfde merk soms andere kwaliteit van pellets denk ik.
Nu terug perfect in orde , het probleem was dat deze pellets veel aanslag in de vuurkorf gaven deze kwam toe te zitten met slakken . Na halve dag branden (ongeveer 6 uur) nog amper 6 gaatjes open . Uitzuigen en zo deze pellets opgebruiken (dit was wel een halve pallet)
Nog veel succes , en indien jij ook deze pellets hebt . Hopelijk niet te veel zakken dan .
Groeten

Plaats reactie

Terug naar “La Nordica Extraflame”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast