rookafvoer schuin op het einde?

Algemene info, tips of vragen betreffende pelletkachels vind je of stel je hier...
Plaats reactie
brechtdc
Pellet-newbie
Berichten: 4
Lid geworden op: 23 sep 2020, 02:05
Contacteer:

rookafvoer schuin op het einde?

Bericht door brechtdc » 29 sep 2020, 18:49

Hallo,

We hebben een MCZ ego 2.0 comfort air 10kw aangeschaft.
Daarvoor moet ik nog een rookkanaal installeren.
Ik heb een idee om dit relatief goed weg te werken, maar ik weet niet of ik in de schouw een helling mag steken.
Anders komt de buis op het eerste verdiep op een ongemakkelijke plaats in de kamer te staan.

In de woonkamer zou ik vanaf achteraan de kachel recht naar boven enkelwandig 80 mm steken (voor het esthetisch aspect). en dan onder de plafond een verloopstuk naar 130/180 dubbelwandig.
Dan zit ik op het 1e verdiep tussen een valse wand en een stenen muur. Afstand tot die muren is volgens voorschriften van de fabrikant en voldoende ventilatie is mogelijk.
Maar dan kom ik op zolder tussen beide schouwen en onder de schoorsteen uit (een oude schouw die niet te gebruiken is voor mijn doel).
Ik zou daar 2,5 à 2,8 meter schuin moeten gaan, met 2 bochten van 30°, om zo langs de bestaande schouw door de achterkant van het dak te gaan.
Door de schouw is niet mogelijk wegens stabiliteit. en kort naar boven kan ook niet want ik heb de buis liever aan de achterkant van het dak.
Mag dit, zo'n bocht op het einde van de schouw?
De schouw is zo 9-10 m lang, steek ik 130mm buizen om die bocht en lengte te compenseren?
Of zoek ik beter een andere optie daar het aan te raden is de schouw op het einde niet schuin te laten lopen?

Afbeelding

Gebruikersavatar
El Torro
Pellet-specialist
Berichten: 1629
Lid geworden op: 09 nov 2013, 14:08
Contacteer:

Re: rookafvoer schuin op het einde?

Bericht door El Torro » 29 sep 2020, 19:21

Opstelling mag maar diameter is te dik, wat staat er in de handleiding van je kachel over de diameter?

brechtdc
Pellet-newbie
Berichten: 4
Lid geworden op: 23 sep 2020, 02:05
Contacteer:

Re: rookafvoer schuin op het einde?

Bericht door brechtdc » 29 sep 2020, 23:43

100 mm. Er staat eigenlijk ook geen maximum lengte, of eventuele verdikking bij grotere lengte van de schouw in de handleiding, enkel dat ze minimum 3,5 m dient te zijn.
In alle voorbeelden zijn de schouwen wel helemaal recht van zodra de 80mm buis in de te verwarmen kamer in de schouw loopt.

Gebruikersavatar
El Torro
Pellet-specialist
Berichten: 1629
Lid geworden op: 09 nov 2013, 14:08
Contacteer:

Re: rookafvoer schuin op het einde?

Bericht door El Torro » 30 sep 2020, 09:36

Ik zou niet dikker gaan dan 100mm.

brechtdc
Pellet-newbie
Berichten: 4
Lid geworden op: 23 sep 2020, 02:05
Contacteer:

Re: rookafvoer schuin op het einde?

Bericht door brechtdc » 30 sep 2020, 19:09

Ok, ik ga uw raad uiteraard opvolgen en m'n opstelling aanpassen. Bedankt voor uw hulp!