Re: aansluiten buffervat

Bericht door El Torro » 31 aug 2021, 23:08

Ik wil ook best helpen maar geef dan ook de info die ik vraag.

Ik vraag welke kranen er open staan en je antwoord is:
de leiding uitgaande pelletkachel ingaande buffervat zijn heet.(kraan open)
de leiding uitgaande buffervat zijn lauwwarm (kraan open)
Terwijl er 5 kranen in je schema staan.
Geef ze een nummer en vertel duidelijk welke je bedoelt.

Maar als de bovenste pomp draait moet je toch ook voelen dat er warmte uit het buffervat richting pomp gaat naar de cv installatie?
Het moge dan ook duidelijk zijn dat je buffervat afkoelt ondanks dat de pelletkachel de boel probeert op te warmen.
5-2.jpg
Dus wat gebeurd er als je kraan 1, 3 en 5 sluit en 2 + 4 opent en dan de pelletkachel opstart?
(pomp indien mogelijk uitschakelen)
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.

gergeurtjens
Pellet-starter
Berichten: 20
Lid geworden op: 29 mar 2019, 06:43
Contacteer:

Re: aansluiten buffervat

Bericht door gergeurtjens » 01 sep 2021, 06:25

Kraan 3 en 5 stonden dicht.
Dus de uitgaande leiding kachel (heet) ging naar binnen bij 2 en uit bij 1
Bij kraan 4 kwam de retour pelletkachel terug. (lauw)

vraag als ik 2 en 4 openzet waar gaat dan het heet water naar toe en waar komt het terug?

Gebruikersavatar
El Torro
Pellet-specialist
Berichten: 1629
Lid geworden op: 09 nov 2013, 14:08
Contacteer:

Re: aansluiten buffervat

Bericht door El Torro » 01 sep 2021, 09:49

De bedoeling is toch om het buffervat op te warmen voor je douche? (met de pelletkachel)
Als je 2 en 4 openzet en de rest dicht gaat het warme water er bij 2 in en komt er bij 4 weer uit.
En zal het buffervat door de pelletkachel worden opgewarmd.

Ik zie nu nog een fout in het schema (denk ik toch)
Is het de bedoeling dat de cv ketel het buffervat ook op kan warmen, of moet de cvketel ook water uit het buffervat gebruiken voor de radiatoren?

In het eerste geval staat de terugslagklep verkeerd (getekend)

gergeurtjens
Pellet-starter
Berichten: 20
Lid geworden op: 29 mar 2019, 06:43
Contacteer:

Re: aansluiten buffervat

Bericht door gergeurtjens » 01 sep 2021, 10:12

Eigenlijk is het de bedoeling Buffervat op 60 graden, winters door pelletkachel, in de zomer door verwarming element.
Door het vat loopt mijn spiraal voor te douchen (onder in, boven uit) Als vat op temperatuur is werkt prima.
en als ik pelletkachel start, wordt het buffervat gebruikt om Radiatoren en Vloerverwarming te verwarmen.
Als ik bijv kachel niet gebruik kan ik dmv switch de CV opstarten die dan radiatoren en VV verwarmt, (niet het buffervat vooralsnog)

Gebruikersavatar
El Torro
Pellet-specialist
Berichten: 1629
Lid geworden op: 09 nov 2013, 14:08
Contacteer:

Re: aansluiten buffervat

Bericht door El Torro » 01 sep 2021, 10:25

Probeer dan eens met 2 en 4 open, de rest dicht en de pomp uit.

gergeurtjens
Pellet-starter
Berichten: 20
Lid geworden op: 29 mar 2019, 06:43
Contacteer:

Re: aansluiten buffervat

Bericht door gergeurtjens » 01 sep 2021, 18:57

test uitgevoerd, 2 en 4 open,
ik heb de pomp eruit gehaald en nieuwe leiding in plaats.
Leiding 2 wordt heet en 4 blijft koud.

Krijg het idee dat pelletkachel pomp te weinig capaciteit heeft om water rond te pompen.

Voorstel morgen pomp boven opnieuw er tussen zetten. en pas in laten gaan als pelletkachel water 60 graden is.
want oude situatie was dat als de kachel opstart ook de pomp boven inkomt en dan gelijk begint met relatief koud water rond pompen,

of iets anders proberen?

Gebruikersavatar
El Torro
Pellet-specialist
Berichten: 1629
Lid geworden op: 09 nov 2013, 14:08
Contacteer:

Re: aansluiten buffervat

Bericht door El Torro » 01 sep 2021, 20:01

Krijg het idee dat pelletkachel pomp te weinig capaciteit heeft om water rond te pompen.
Draait de pomp überhaupt wel?
Want voor een par meter leiding te overbruggen volstaat toch elke pomp.

Hoeveel kW is je pelletkachel eigenlijk?

gergeurtjens
Pellet-starter
Berichten: 20
Lid geworden op: 29 mar 2019, 06:43
Contacteer:

Re: aansluiten buffervat

Bericht door gergeurtjens » 01 sep 2021, 22:59

16.2 KW

gergeurtjens
Pellet-starter
Berichten: 20
Lid geworden op: 29 mar 2019, 06:43
Contacteer:

Re: aansluiten buffervat

Bericht door gergeurtjens » 01 sep 2021, 23:00

afstand pelletkachel naar boven buffervat is denk ik 5 meter

gergeurtjens
Pellet-starter
Berichten: 20
Lid geworden op: 29 mar 2019, 06:43
Contacteer:

Re: aansluiten buffervat

Bericht door gergeurtjens » 06 sep 2021, 07:23

En toen was het stil??

Gebruikersavatar
El Torro
Pellet-specialist
Berichten: 1629
Lid geworden op: 09 nov 2013, 14:08
Contacteer:

Re: aansluiten buffervat

Bericht door El Torro » 06 sep 2021, 09:37

Omdat jij niet antwoord op mijn vraag of de pomp in je kachel wel draait, 5m is niets om te overbruggen voor een cvpomp.

gergeurtjens
Pellet-starter
Berichten: 20
Lid geworden op: 29 mar 2019, 06:43
Contacteer:

Re: aansluiten buffervat

Bericht door gergeurtjens » 06 sep 2021, 11:28

oh sorry ja draait zeker en ook gecontroleerd boven komt er dan water

Gebruikersavatar
El Torro
Pellet-specialist
Berichten: 1629
Lid geworden op: 09 nov 2013, 14:08
Contacteer:

Re: aansluiten buffervat

Bericht door El Torro » 06 sep 2021, 12:14

Als er aan de bovenkant (29 warm water in komt dat moet het vat toch warmer worden.
Geef de temperaturen eens door b.v. elke 15min als de pelletkachel aan staat.
Temp bij 2 temp bij 4 en van het vat zelf.

Voor de zekerheid ook bij 1 en 5 eens meten.