Pagina 1 van 1

pelletkachel Superior Marcella

Geplaatst: 25 nov 2017, 08:29
door Patrik
Ik ben al 3 jaar gebruiker van dit toestel doch de laatste tijd krijg ik meer en meer "geen ontsteking" heel af en toe is dit correct en is de brandkorf gevuld met pellets zonder dat er een vlam is, doch in de meeste gevallen is de kachel gewoon aan het branden en is de opmerking dus niet correct. De ontstekingsbougie is recentelijk vervangen en het merk pellets Badger al 3 jaar ongewijzigd. Heeft iemand een tip of oplossing

Re: pelletkachel Superior Marcella

Geplaatst: 25 nov 2017, 09:14
door El Torro
De melding "geen ontsteking" komt van de schouw temperatuur.

Kun je die ergens uitlezen of instellen misschien?
Je installateur zou dat toch ook moeten weten ipv de bougie te vervangen?

Re: pelletkachel Superior Marcella

Geplaatst: 25 nov 2017, 12:15
door Patrik
El Torro schreef:De melding "geen ontsteking" komt van de schouw temperatuur.

Kun je die ergens uitlezen of instellen misschien?
Je installateur zou dat toch ook moeten weten ipv de bougie te vervangen?
De bougie werd vervangen door mezelf (met multimeter uitgetest) ze was wel degelijk stuk. Toch bedankt voor uw reactie.
Patrik

Re: pelletkachel Superior Marcella

Geplaatst: 25 nov 2017, 12:17
door Patrik
El Torro schreef:De melding "geen ontsteking" komt van de schouw temperatuur.

Kun je die ergens uitlezen of instellen misschien?
Je installateur zou dat toch ook moeten weten ipv de bougie te vervangen?
temperatuur van de schouw kan ik volgens mij niet uitlezen noch instellen

Patrik

Re: pelletkachel Superior Marcella

Geplaatst: 05 mar 2019, 12:33
door OldTech
Wat je wel kan instellen is de tijd dat de ontstekingskaars actief is. Die staat default op 25 minuten (bij mijn type kachel). Ik heb die aangepast naar 20 min. Dat is toch 5 minuten dat de kaars minder moet "branden". Je hebt ook een parameter "Flame stabilisation time" die je kan instellen van 2 tot 12 min. Default staat die bij mijn kachel (superior marcella 11) op 5 min. Normaal is de kachel opgestart in 30 min. Timing aanpassen doet je dan best met deze parameters tesamen: Kaars 5 minuten minder aan, stabilisatie +5 minuten. Bij mij staan die op 20min + 10 min.
Je moet ook natuurlijk zorgen dat de rookgastemperatuursensor proper is.

Re: pelletkachel Superior Marcella

Geplaatst: 05 mar 2019, 16:57
door El Torro
Die staat default op 25 minuten (bij mijn type kachel). Ik heb die aangepast naar 20 min. Dat is toch 5 minuten dat de kaars minder moet "branden".
Ik ga er toch vanuit dat dat de maximale tijd is en dat hij uitgeschakeld wordt als er een bepaalde rookgastemperatuur gemeten wordt.

Re: pelletkachel Superior Marcella

Geplaatst: 03 okt 2022, 19:59
door Peter21
Ik heb de superior cleo en ben op zoek naar de codes en omschrijving van de parameters. Kan iemand mij helpen?

Re: pelletkachel Superior Marcella

Geplaatst: 05 okt 2022, 08:03
door Jack Daniels
Iedereen doet wat hij wilt natuurlijk maar ik begrijp niet waarom je een pelletkachel van minderwaardige kwaliteit neemt terwijl diezelfde fabrikant wel topkwaliteit kachels produceert, namelijk Piazzetta?