Flexa instelling voor laag vermogen

Plaats reactie
Tittah
Pellet-fan
Berichten: 75
Lid geworden op: 12 nov 2019, 16:17
Contacteer:

Flexa instelling voor laag vermogen

Bericht door Tittah » 12 nov 2019, 22:22

Hoi,

Ik heb momenteel mijn Flexa opgestart in mijn renovatiewoning met als bedoeling om de ergste koude te breken waardoor het uitdrogen van mijn nieuwe bezetting wat vlotter zou gaan. Ik ben dus op zoek naar de instellingen om de pelletkachel zo lang mogelijk te laten branden op 1 zak pellets met zoveel mogelijk warmteafgifte naar de ruimte. Er staan nog geen deuren in de verschillende ruimten, dus het is niet de bedoeling om het overal een aangename temperatuur te laten zijn. Iets van 15 à 16°C is meer dan voldoende. Zolang het maar ver genoeg boven het dauwpunt van de omgevingslucht zit.

Op dit moment werk ik in P1 met een ingestelde kamertemperatuur van 16°C. De temperatuur op de display komt echter niet hoger dan 14,5°C. Als in naar de actuele parameters ga kijken, dan zie ik dat de temperatuur van de aangezogen lucht (tenminste, ik denk dat de parameter 'car' dit aangeeft) 17°C aangeeft.

Ik heb in de parametersettings de pelletlaadtijd verkort van 2,5" naar 2,1" en de toevoerventilator in de branderkamer verlaagd van 1560 naar (in 3 stappen) 1400 tpm. Ik vond trouwens dat de vlammen bij de standaardinstelling veel te strak stonden en dat er heel veel niet volledig verbrande pellets in de asbak geblazen werden. De vlam staat op dit moment nog goed, maar het wegblazen van die pellets is sterk verminderd.

De ruimteventilator heb ik verhoogd van 150 naar 175. De afgevoerde rookgassen zaten immers op 190°C en ik vind het zonde om al die warmte door de schouw naar buiten te blazen. Ik heb geredeneerd dat door de ruimteventilator te verhogen, er meer warmte uitgewisseld wordt in de kachel. En dat lijkt ook zo te zijn, ik haal nu een (minimale) temperatuur van 104°C voor de afgevoerde rookgassen. Ik kan echter niet inschatten hoeveel 'rek' hier nog opzit. Maar op zich ben ik hier al vrij tevreden mee.

Na een dag stoken is het raampje wel vuil, maar daar kan ik voorlopig mee leven.

Ik heb niet echt een concrete vraag. Ik zou enkel de mening van de kenners hier eens willen horen over mijn aanpak.

Of misschien toch een concrete vraag. Kan iemand mij de lijst met de standaardsettings van de paramers bezorgen? Ik heb de kachel namelijk overgenomen bij de aankoop van mijn huis. Deze stond aangesloten via een geribbelde, enkelwandige flexibel in een oude natte schoorsteen van 2,5m hoog met daarop een (waarschijnlijk) asbesten pijp van 2 à 3 meter. Ik kan mij voorstellen dat de installateur aan de instellingen gesleuteld heeft om de werking te optimaliseren, want die schouw trok voor geen meter. Op dit moment staat de kachel aangesloten op nieuwe stenen potten van 20 cm. De schouw is een meter of 6 hoog.
mvg,

Tittah

Gebruikersavatar
El Torro
Pellet-specialist
Berichten: 1629
Lid geworden op: 09 nov 2013, 14:08
Contacteer:

Re: Flexa instelling voor laag vermogen

Bericht door El Torro » 12 nov 2019, 22:53

Op dit moment staat de kachel aangesloten op nieuwe stenen potten van 20 cm. De schouw is een meter of 6 hoog.
geen wonder dat al de warmte de schouw ingaat, pelletkachels horen maar op 80mm aangesloten te worden,
Zie viewtopic.php?f=198&t=2290

Tittah
Pellet-fan
Berichten: 75
Lid geworden op: 12 nov 2019, 16:17
Contacteer:

Re: Flexa instelling voor laag vermogen

Bericht door Tittah » 13 nov 2019, 12:07

geen wonder dat al de warmte de schouw ingaat, pelletkachels horen maar op 80mm aangesloten te worden,
Zie viewtopic.php?f=198&t=2290
De kachel is via een horizontale buis van 80mm aangesloten op de schouwpotten. Die schouwpotten is een bewuste keuze geweest. Ik moest een keuze maken en op dat moment wist ik niet zeker of ik verder wilde/kon gaan met die pelletkachel. Ik wilde de optie open houden om op termijn over te schakelen naar een houtkachel. Hout heb ik namelijk gratis en ik wist ook nog niet of ik zou kunnen wennen aan het geluid van een pelletkachel.

Bedoel je dan dat die 104°C nog veel te hoog is?
mvg,

Tittah

Gebruikersavatar
El Torro
Pellet-specialist
Berichten: 1629
Lid geworden op: 09 nov 2013, 14:08
Contacteer:

Re: Flexa instelling voor laag vermogen

Bericht door El Torro » 13 nov 2019, 13:32

104 minimaal lijkt mij aan de hoge kant. maar dat vraag je beter aan de fabrikant/installateur.

HerC
Pellet-specialist
Berichten: 2162
Lid geworden op: 10 mei 2014, 17:01
Contacteer:

Re: Flexa instelling voor laag vermogen

Bericht door HerC » 13 nov 2019, 19:13

Zou sowieso beginnen met de schouwtrek te meten....

https://pelletsforum.be/viewtopic.php?f ... rek#p10537

Tittah
Pellet-fan
Berichten: 75
Lid geworden op: 12 nov 2019, 16:17
Contacteer:

Re: Flexa instelling voor laag vermogen

Bericht door Tittah » 13 nov 2019, 20:52

Leuk topic om te lezen :lol:

Zal ik doen. Ik werk in een bedrijf dat emissiemetingen doet. Vrijdag kan ik een manometer meebrengen.

Waar meet ik die onderdruk? Onderaan de schouw? Aan het einde van 80 mm buis (waar de kachel aangesloten zit)?
mvg,

Tittah

Gebruikersavatar
El Torro
Pellet-specialist
Berichten: 1629
Lid geworden op: 09 nov 2013, 14:08
Contacteer:

Re: Flexa instelling voor laag vermogen

Bericht door El Torro » 13 nov 2019, 20:58

Je meet waar de kachel zit aangesloten, hoe lang is die 80mm buis trouwens?

Tittah
Pellet-fan
Berichten: 75
Lid geworden op: 12 nov 2019, 16:17
Contacteer:

Re: Flexa instelling voor laag vermogen

Bericht door Tittah » 13 nov 2019, 21:02

Nu is die ongeveer 1 meter. De kachel staat nog zowat een halve meter van de muur waarachter de schouwpotten zitten. Ik was van plan om die pas van lengte te maken wanneer de schouw op zijn definitieve plaatst staat.
mvg,

Tittah

Gebruikersavatar
El Torro
Pellet-specialist
Berichten: 1629
Lid geworden op: 09 nov 2013, 14:08
Contacteer:

Re: Flexa instelling voor laag vermogen

Bericht door El Torro » 13 nov 2019, 21:22

1meter horizontaal is wel vrij lang, let op voor verstoppingen en schouwbrand :!:

Tittah
Pellet-fan
Berichten: 75
Lid geworden op: 12 nov 2019, 16:17
Contacteer:

Re: Flexa instelling voor laag vermogen

Bericht door Tittah » 17 nov 2019, 11:10

De druk onderin de schouw is -13 Pa. De druk aan de aansluiting van de kachel heb ik nog niet kunnen meten omdat de kachel in werking is op dit moment. Dat zal ik straks nog even doen.

El Torro, bedoel je dat er in het horizontale stuk een (gravitaire) afzetting van het stof kan zijn en daardoor de hele buis kan verstoppen? En dat die stofafzetting aanleiding kan geven tot een schouwbrand?

Ik doe ongeveer 26u met 15 kg pellets. De temperatuur in de ruimte waar de kachel staat is 15°C. De ruit ziet na 1 dag wel vuil (je ziet de vlammen er nog wel door) maar die is heel gemakkelijk met een stukje papier te reinigen. Met uitzondering dan van een kleine bruine teerrand aan de onderkant van de ruit.
mvg,

Tittah

Gebruikersavatar
El Torro
Pellet-specialist
Berichten: 1629
Lid geworden op: 09 nov 2013, 14:08
Contacteer:

Re: Flexa instelling voor laag vermogen

Bericht door El Torro » 17 nov 2019, 11:17

El Torro, bedoel je dat er in het horizontale stuk een (gravitaire) afzetting van het stof kan zijn en daardoor de hele buis kan verstoppen? En dat die stofafzetting aanleiding kan geven tot een schouwbrand?
Ja

Tittah
Pellet-fan
Berichten: 75
Lid geworden op: 12 nov 2019, 16:17
Contacteer:

Re: Flexa instelling voor laag vermogen

Bericht door Tittah » 18 nov 2019, 00:06

Hmm, ik kan uiteraard de trek in de schouw niet meten wanneer de kachel niet brandt. En ik heb geen zin om een gat te maken in de afvoerpijp. Ik ga voorlopig maar veronderstellen dat die 13 Pa onderdruk onderin de schouw ok is.

Toen de kachel uit stond, heb ik gemerkt dat die een rookgastemperatuur aangaf van 25°C, terwijl de omgevingstemperatuur slechts 14°C bedroeg. En voor alle duidelijkheid, de kachel stond al enkele uren uit en was volledig afgekoeld. Dat is toch een behoorlijke afwijking. Iemand enig idee waar ik die offset kan aanpassen?
mvg,

Tittah

Tomdevroe
Pellet-fan
Berichten: 58
Lid geworden op: 11 okt 2018, 19:15
Contacteer:

Re: Flexa instelling voor laag vermogen

Bericht door Tomdevroe » 19 nov 2019, 14:54

En wat is enkele uren? Bij mijn kachel is die temperatuur na bv 4 uur ook nog rond de 30 graden.

Die schouw diameter speelt wel degelijk een grote rol. Ik heb bij mij diameter 100mm geplaatst dubbelwandige Inox. Bij de plaatsing hebben ze in overleg met de ingenieuer het minimum vermogen hoger gezet (normaal is stand 1 de kleinste stand en dat hebben ze veranderd naar stand 3) omdat ik diameter 100mm geplaatst heb ipv de voorgeschreven 80mm.

Bij een te lage stand zou hierdoor anders een slechte verbranding kunnen optreden door te weinig trek met veel roet als gevolg. Op mijn reactie dat dit en geforceerde afvoer is en in dacht dat dit geen invloed zou hebben kreeg ik als antwoord dat ze dat uitvoerig getest hebben.


Ik zou al zeker de aanvoerlucht van de verbranding terug hoger zetten, je verbruik blijft hierbij hetzelfde maar de verbranding gaat veel zuiverder zijn en dus minder roet.

Je zegt ergens dat je met zo weinig mogelijk pellets zo veel mogelijk warmteafgifte wil. Dat willen we uiteraard allemaal maar alles heeft zijn grenzen.

Tomdevroe
Pellet-fan
Berichten: 58
Lid geworden op: 11 okt 2018, 19:15
Contacteer:

Re: Flexa instelling voor laag vermogen

Bericht door Tomdevroe » 19 nov 2019, 15:01

Ik zal straks eens bekijken wat de rookgastemperaturen zijn bij mij.

Tittah
Pellet-fan
Berichten: 75
Lid geworden op: 12 nov 2019, 16:17
Contacteer:

Re: Flexa instelling voor laag vermogen

Bericht door Tittah » 19 nov 2019, 16:47

Dag Tom,

Dan zal ik dat nog even beter testen. De kachel was enkele uren uit, maar of er dat nu 2 of 4 waren, daar heb ik niet echt op gelet. Alles voelde wel koud aan, ook binnen in de kachel. Voorlopig heb ik alle wanden van de kachel verwijderd, dus misschien koelt die dan wel sneller af bij mij.

Op termijn is het uiteraard de bedoeling dat ik iemand met kennis van zaken laat komen om de kachel af te stellen. Waarschijnlijk iemand van Electro Van Dessel in Schriek, want daar werd de kachel ooit gekocht.

Ik denk trouwens ook dat ik op dat moment de aansluiting aan de schouw op een andere manier ga laten doen. Ik stel nu namelijk vast dat een horizontale buis naar de schouwpotten niet helemaal ideaal is (oa om de schouw te reinigen). Ik overweeg een pijp naar boven aan de buitenkant van de schouwmuur die dan op een hoogte van een meter of 2 horizontaal de schouwpot ingaat. Met dan achter de kachel een t-stuk. Of is dat not done?
mvg,

Tittah

Tomdevroe
Pellet-fan
Berichten: 58
Lid geworden op: 11 okt 2018, 19:15
Contacteer:

Re: Flexa instelling voor laag vermogen

Bericht door Tomdevroe » 19 nov 2019, 20:38

Momenteel staat mijn kachel reeds 45 min op de laagste stand. (Stand 3 en theoretisch 3,3kW) rookgastemperaturen 101°C bij binnentemp van 20,5°C en buiten -2°C (Ardennen) aanzuig gebeurd gewoon vlak naast de kachel, dus geen aanvoer van buitenaf. Ik heb wel een kachel zonder ruimteventilator die zijn verbranding aanpast via de gemeten waarden, (Stûv P10) waardoor het ruitje eigenlijk zelden zwart aanslaat.
Max vermogen van de kachel is 8kW.
Kachel verwarmd heel het huis(je). Geen andere verwarming wordt gebruikt enkel een convector van 500watt voor de badkamer bij te verwarmen. Open bebouwing, beneden 120m3, 1e verdiep onder dak 60m3. Dak deftig geïsoleerd met 32 cm glaswol, nieuwe ramen overal 3d glas, enkel voorgevel en achtergevel geïsoleerd langs binnen met 8cm houtswol, de zijgevels moeten nog gedaan worden. Kachel staat in de Living met een open keuken, de berging wordt uiteraard veel minder warm maar dat is niet erg.
Ventilatie C+. Bij vriesweer zoals nu moet ik de kachel wel wat hoger zetten om 21°C a 21,5°C te halen. De kachel gaat om 4u00 automatisch uit zo dat ik deze 's morgens kan proper maken en die zet ik dan pas tegen de middag terug aan, bij dit weer is het dan 14°C a 15°C binnen. (Wanneer het niet vriest gaat hij 's avonds bij het slapen gaan al uit)

Ik vraag mezelf ondertussen af waarom ik al die extra info er bij gezet heb? Zal het maar laten staan, er kan maar iemand nut aan hebben.

Grtz