Zubeto

MCZ Philo

Bericht door Zubeto » 02 jan 2020, 07:12

Al een eindje hebben wij een MCZ Philo. Tot op heden werkte deze zeer goed. Maar sedert een paar maanden heeft hij na een eindje branden foutcode A05. Dit wil zeggen verstopping rookkanaal.
Intussen hebben wij de kachel al helemaal grondig gereinigd (ook achter de achterplaat gereinigd en ook de ventilator volledig gereinigd), ook de schoorsteen is gereinigd.
Als ik de pelletkachel op handmatig zet en vlam op stand 1 is dit geen probleem. Van zodra ik die hoger zet of op auto dan valt hij na 5 minuten uit met deze foutmelding.
Zie ik tijdens het onderhoud iets over het hoofd of is er inderdaad iets mis met deze kachel?

HerC
Pellet-specialist
Berichten: 2162
Lid geworden op: 10 mei 2014, 17:01
Contacteer:

Re: MCZ Philo

Bericht door HerC » 02 jan 2020, 12:02

Check ook het T-potje, het uitlaatgedeelte van de kachel zelf en ook de luchtinlaat...

Zubeto

Re: MCZ Philo

Bericht door Zubeto » 03 jan 2020, 10:00

Dit allemaal gecontroleerd en gereinigd.
Kan er een probleem zijn met de sensoren? of met het moederbord?

HerC
Pellet-specialist
Berichten: 2162
Lid geworden op: 10 mei 2014, 17:01
Contacteer:

Re: MCZ Philo

Bericht door HerC » 03 jan 2020, 20:07

Zijn de luchtkanalen in de kachel volledig zuiver?

Misschien de luchtdebietsensor eens demonteren en "voorzichtig" reinigen....
Denk niet dat dit de oorzaak zal zijn maar ik zou het toch eens proberen