Ik heb een palazzetti anita idro 10 kw.

Ik heb een aantal vragen en de installateur is niet echt duidelijk.

De vulfunctie werkt niet goed, geeft aan dat hij bijna leeg is maar zit voor 75 % vol.

Ik heb het idee dat de verbranding niet optimaal is want het lijkt wel popcorn in de kachel.

Ook geeft hij af en toe als hij echt hard brandt een laag brommend geluid.

Iemand antwoord op deze bevindingen?

Re: Anita idro

Geplaatst: 27 nov 2016, 14:20
door HerC
Als dit een nieuwe installatie betreft is de eerste stap uw installateur bij zijn oren trekken.

Hij moet de kachel afstellen en jullie wegwijs maken. Dit hoort bij de service.

Re: Anita idro

Geplaatst: 27 nov 2016, 22:39
door magnafreak
Dat ga ik zeker doen, maar als je niet weet wat er aan de hand is hoe ga ik controleren of hij doet wat hij moet doen.

Met name de gedachte van slechte verbranding!

En het brommende geluid

Re: Anita idro

Geplaatst: 28 nov 2016, 07:52
door HerC
Brommende geluiden kunnen door verschillende dingen veroorzaakt worden zoals ventilatoren, loszittende onderdelen/zijpanelen, enz...
Het uitspuwen van de pellets kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door het te hard blazen van de rookgasventilator.

Zoals ik reeds schreef dient de installateur de kachel af te regelen in functie van het rookkanaal en de gebruikte pellets.

Een pelletkachel moet een mooie wit/gele vlam hebben, de pellets mogen niet uit het bakje gejaagd worden (met uitzondering van de cleaning periodes) en de kachel moet een normaal geluid produceren (ventilatoren, lucht)

Indien je toch een oplossing via het forum zou zoeken is er veel meer info nodig.

Beschrijf dan de volledige installatie met de hulp van enkele foto's.

Re: Anita idro

Geplaatst: 08 dec 2016, 21:29
door magnafreak
de installateur is er bij geweest en had een flex buis op de lucht aanvoer aangesloten, waardoor bij het opstarten een fluit achtige toon ontstond. heel irritant. zelf proberen op te lossen maar krijg vervolgens niet weer de slang erop.

nu de gisteren een koek onderin de brander kamer, schoon gemaakt en vervolgens weer storing de hele kamer overstroomt met pellets en weer storing, weer schoongemaakt en weer het raampje zwart.

het lijkt wel of er een harde laag is ontstaan aan de zijkant van de branderpot.

klaar mee, de stekker eruit en weer de installateur benaderd en wachten wanneer hij tijd heeft.

Re: Anita idro

Geplaatst: 09 dec 2016, 08:06
door HerC
Hoe werd het rookkanaal (schouw) opgebouwd?

Re: Anita idro

Geplaatst: 09 dec 2016, 08:23
door magnafreak
Recht achteruit door de muur, 2 m omhoog 45 gr, door het dak van de carport. 1,5 meter pijp erop.

Re: Anita idro

Geplaatst: 09 dec 2016, 09:14
door HerC
Enkelwandig of dubbelwandig buiten? Ben je zeker van het trekken van het rookkanaal? Krijg je geen terugslag?

Volgens mij eerst eens nazien of de schouw wel degelijk haar werk doet.

Re: Anita idro

Geplaatst: 15 jan 2017, 16:44
door magnafreak
de installateur is aan enig aandringen terug gekomen. het is nu lekker warm in huis, hij is van de eco stand gehaald en moduleert nu .

ik heb het idee dat de verbranding nog niet helemaal optimaal is. ik vind de as nogal grof en moet de asla na drie zakken legen want dan is deze echt bommetje vol. als ik in de onderste ruimte kijk is de as die daar ligt echt as, heel erg fijn zand als het ware.

ook is het raampje nog snel vies (1,5 dag), licht bruin aan de binnen zijde. ik heb alleen geen idee wat en/of daar nog iets aan te doen doen is. volgens de installateur hoort dat zo.

heeft iemand nog tips voor me?

Re: Anita idro

Geplaatst: 15 jan 2017, 20:32
door HerC