Cadel Grace3 - Externe draadloze thermostaat
-
- Pellet-newbie
- Berichten: 5
- Lid geworden op: 27 mar 2022, 14:58
- Contacteer:
Cadel Grace3 - Externe draadloze thermostaat
Beste allen
Momenteel hebben wij enkel de "interne" thermostaat, die gezien de plaatsing telkens een vertekend beeld geeft.
Onze kachel staat voor/in een sierschouw. Momenteel regelen wij de temperatuur door manueel de gevraagde temperatuur naar 30°C te brengen, om die daarna terug te verlagen wanneer de gewenste kamertemperatuur bereikt is.
Daarom hadden wij graag een draadloze thermostaat gemonteerd.
Hoe ik het systeem begrijp is;
De vlamkracht wordt ingesteld op de kachel zelf (1 -> 5). Wanneer de "aan/uit" thermostaat dan "aan" springt, zal de kachel vanaf vlam 1 beginnen branden tot de vooraf ingestelde limiet. Wanneer het contact terug "uit" gaat, gaat de kachel terug naar vlam 1.
(Of met de eco functie zal de kachel zichzelf compleet uitschakelen)
De vraag is nu; welk type thermostaat kan ik hierop aansluiten??
24V? 230V?
Ik had zoiets gevonden; op 24V:
https://www.bol.com/be/nl/p/honeywell-r ... oductTitle
https://www.stokertje.nl/pdf/handleidin ... l_2020.pdf -> gebruikershandleiding staat er niet echt iets van vermeld.
https://www.stokertje.nl/pdf/handleidin ... 3-2019.pdf -> installateurshandleiding staat ook niet echt vermeld wat nodig is...
Alvast bedankt!
Momenteel hebben wij enkel de "interne" thermostaat, die gezien de plaatsing telkens een vertekend beeld geeft.
Onze kachel staat voor/in een sierschouw. Momenteel regelen wij de temperatuur door manueel de gevraagde temperatuur naar 30°C te brengen, om die daarna terug te verlagen wanneer de gewenste kamertemperatuur bereikt is.
Daarom hadden wij graag een draadloze thermostaat gemonteerd.
Hoe ik het systeem begrijp is;
De vlamkracht wordt ingesteld op de kachel zelf (1 -> 5). Wanneer de "aan/uit" thermostaat dan "aan" springt, zal de kachel vanaf vlam 1 beginnen branden tot de vooraf ingestelde limiet. Wanneer het contact terug "uit" gaat, gaat de kachel terug naar vlam 1.
(Of met de eco functie zal de kachel zichzelf compleet uitschakelen)
De vraag is nu; welk type thermostaat kan ik hierop aansluiten??
24V? 230V?
Ik had zoiets gevonden; op 24V:
https://www.bol.com/be/nl/p/honeywell-r ... oductTitle
https://www.stokertje.nl/pdf/handleidin ... l_2020.pdf -> gebruikershandleiding staat er niet echt iets van vermeld.
https://www.stokertje.nl/pdf/handleidin ... 3-2019.pdf -> installateurshandleiding staat ook niet echt vermeld wat nodig is...
Alvast bedankt!
- El Torro
- Pellet-specialist
- Berichten: 1629
- Lid geworden op: 09 nov 2013, 14:08
- Contacteer:
Re: Cadel Grace3 - Externe draadloze thermostaat
Die thermostaat die je aanduid is niet draadloos?
Voor de kachel maakt het niet uit wat je kiest, 24 of 230V, die wil alleen maar een gesloten of open contact hebben.
Twee draden die je tegen elkaar houdt werkt ook al.
De juiste term is een thermostaat met een potentiaalvrij contact.
Voor de kachel maakt het niet uit wat je kiest, 24 of 230V, die wil alleen maar een gesloten of open contact hebben.
Twee draden die je tegen elkaar houdt werkt ook al.
De juiste term is een thermostaat met een potentiaalvrij contact.
-
- Pellet-newbie
- Berichten: 5
- Lid geworden op: 27 mar 2022, 14:58
- Contacteer:
Re: Cadel Grace3 - Externe draadloze thermostaat
Excuses voor het héél late antwoord, ik had geen notificatie ontvangen.El Torro schreef: ↑01 sep 2023, 14:55 Die thermostaat die je aanduid is niet draadloos?
Voor de kachel maakt het niet uit wat je kiest, 24 of 230V, die wil alleen maar een gesloten of open contact hebben.
Twee draden die je tegen elkaar houdt werkt ook al.
De juiste term is een thermostaat met een potentiaalvrij contact.
Deze thermostaat: https://www.bol.com/be/nl/p/honeywell-r ... oductTitle
Is eentje die een RF-ontvanger heeft, die met 24V is aangesloten op de kachel zelf. Het schermpje, met daarin de thermostaat, is draadloos.
- El Torro
- Pellet-specialist
- Berichten: 1629
- Lid geworden op: 09 nov 2013, 14:08
- Contacteer:
Re: Cadel Grace3 - Externe draadloze thermostaat
Is er een 24V aansluiting op je kachel?
-
- Pellet-newbie
- Berichten: 5
- Lid geworden op: 27 mar 2022, 14:58
- Contacteer:
Re: Cadel Grace3 - Externe draadloze thermostaat
Dat is dus hetgene dat ik niet weet...
Ik heb een "Micro Nova N100" moederbord. Daarop is er een aansluiting "TERM OPT.".
https://www.micronovasrl.com/en/realizzazione/n100/
Ik heb intussen ook dit forum gevonden; https://www.bricozone.fr/t/thermostat-p ... ble.15292/
Daar gebruiken die mensen "Netatmo" thermostaten.
- El Torro
- Pellet-specialist
- Berichten: 1629
- Lid geworden op: 09 nov 2013, 14:08
- Contacteer:
Re: Cadel Grace3 - Externe draadloze thermostaat
Mijn inziens moet je een thermostaat met een batterij voeding zoeken.
-
- Pellet-newbie
- Berichten: 5
- Lid geworden op: 27 mar 2022, 14:58
- Contacteer:
Re: Cadel Grace3 - Externe draadloze thermostaat
Ik ben uiteindelijk nog op deze website gekomen;
https://conseils-thermiques.org/contenu ... etatmo.php
Die mens schrijft volledig uit wat ik wil doen, hoe het werkt etc.
Ik zal dus een Netatmo thermostaat bestellen.
https://conseils-thermiques.org/contenu ... etatmo.php
Die mens schrijft volledig uit wat ik wil doen, hoe het werkt etc.
Ik zal dus een Netatmo thermostaat bestellen.